配电房安全管理制度

时间:2023-02-21 13:20:12
配电房安全管理制度(6篇)

配电房安全管理制度(6篇)

在发展不断提速的社会中,制度的使用频率呈上升趋势,制度是国家法律、法令、政策的具体化,是人们行动的准则和依据。大家知道制度的格式吗?下面是小编精心整理的配电房安全管理制度,仅供参考,希望能够帮助到大家。

配电房安全管理制度1

为了加强配电房的安全管理,促进工厂供电系统的正常运行,促使配电房管理人员的规范化,特制定本制度:

1.变配电房必须做好“四防”〔防雷电、放火、防小动物〕,保持通风良好。

2.配电柜前的操作通道上应敷设橡胶高压绝缘垫。

3.按期进行变配电设备及绝缘用具的预防性试验,变配电装置应保护清洁,漆色鲜明。4.变配电房的防雷设施及接地应保持有效完好,接地电阻值要定期测定,应符合标准。5.消防器材必须配全,挂放整齐,定期进行检查,保持有效完好。

6.变配电房的室内,严禁堆放杂物,通道必须保持畅通。

7.非工作人员未经许可一律不得入内。

8.检修人员进入配电房检修设备,必须由管理人员同意后,才可以进入进行检修。9.凡按手续进配电房的一切外来人员,未经同意不准抄录任何资料,不动设备或进行任何操作。

10.配电房禁止堆放易燃物和金属物品。

11.供电系统配电房应安装过流、漏电、接地三大保护。

12.配电房应加锁,非电工人员严禁入内。

13.配电房的配电箱,配电柜必须绝缘,无漏 ……此处隐藏5089个字……可方可进入。

2.9配合维修、测试人员完成修试任务,并对修试情况做好记录。

2.10妥善保管各种安全用具,保养好各种仪器、设施。

2.11定期停电清扫电气设备,检查电气设备连接点和保护接地情况。

2.2、加强日常清洁、维护、检修,确保供配电系统正常,配套设施、设备、装置完好。

3.操作规程

3.1 变、配电房操作电工应遵守有关工作制度,严格按停送电操作规程进行操作。

3.2停电拉闸操作必须按照油开关(或负荷开关等)、负荷侧刀闸、母线侧刀闸的顺序依次操作,送电合闸的顺序与此相反。严防带负荷拉闸。

3.3高压设备发生接地时,室内不得接近故障点4米以内,室外不得接近故障点8米以内,维修工作人员应穿绝缘鞋,戴绝缘手套。

3.4不论高压设备带电与否,值班人员不得单独移开或越过遮栏进行工作。

3.5在变、配电设备上工作应填写工作票或按命令执行,并应有工作许可人、工作监护人及工作间断和工作终结安全措施。

4.安全保卫制度

4.1严禁工作时间内喝酒或酒后上班。

4.2严禁没有操作票进行倒闸操作。

4.3严禁没有工作票(或口头命令)在电气设备上操作。

4.4严禁不验电接地在停电设备上工作。

4.5严禁没有监护人时在电气设备上单独操作。

4.6严禁在变、配电房内堆放易燃易爆物品。

4.7变、配电房应配备有足量有效的电气灭火器材。

4.8变、配电房应配备足够合格的绝缘垫、绝缘手套、绝缘靴并按规定进行保存和定期试验。

4.9保持变、配电房安全通道的畅通。