配电房管理制度
在学习、工作、生活中,制度在生活中的使用越来越广泛,制度是指在特定社会范围内统一的、调节人与人之间社会关系的一系列习惯、道德、法律(包括宪法和各种具体法规)、戒律、规章(包括政府制定的条例)等的总和它由社会认可的非正式约束、国家规定的正式约束和实施机制三个部分构成。制度到底怎么拟定才合适呢?下面是小编为大家收集的配电房管理制度,欢迎大家分享。
配电房管理制度1一、目的
保证变配电设备设施安全运行。
二、适用范围
各管理区域内(大厦)变配电站设备及附属设施的管理。
三、内容
(一)高压系统
1、观察双回路高压进线电压是否正常,如偏差超过允许范围,要及时报告上级部门及供电局用电监察。
2、观察高压进线电流、指示灯、声音是否正常,如发现比正常值偏大或有异常现象,要快速查明原因,及时报告上级部门及电器修理厂(委托维护单位)
3、观察直流屏电池电压、浮充电流是否正常,检查电池水是否在指定位置以内,如发现电池水不够,要及时补足。
4、巡视环境卫生及防鼠设施,确保防鼠设施完整,环境整洁。
(二)变压器系统
1、巡视变压器运行温度,高、低压电流是否正常,有无噪声,如发现与平时运行温度、电流有异,要及时了解,分析原因,作出正确应急处理,并上报上级部门,及通知委托维护单位来 ……此处隐藏3179个字……p>5、配电房的设备正常运行时,非值班人员不得入内,若要进入则需经设备主管同意,在值班人员的陪同下进入变配电室。
6、变配电室内禁止存放易燃、易爆物品,且消防器材齐全,禁止吸烟。
7、值班人员应按规定时间交接班,值班员未办完交接手续时,不得擅离岗位。在处理事故时,不得交接班。如事故一时难于处理完毕,由交班人员负责继续处理,接班人员协助处理。
配电房管理制度7一、概况:
地面6kV配电房经过近一年的运行,部份电器设备需除尘、变压器需加油。以保证矿井供电系统系统的正常安全运行。为使该项目顺利进行,特制定本安全技术措施,望遵照执行。
二、组织措施:
1、项目负责人:
2、施工负责人:
3、安全负责人:
4、技术负责人:
三、检修内容:
供电系统检查、除尘,变压器加油。接地电阻、绝缘电阻测试。
四、安全技术措施:
1、停电:检修设备停电必须把各方面的电源完全切断,防止设备反送电,刀闸操作手柄必须锁好。
2、验电:必须使用电压等级合适且合格的验电器,高压验电必须戴绝缘手套、穿绝缘鞋,并站在绝缘台上操作。
3、放电:必须待验明无电后才准放电。
4、严禁带电搬迁电器设备。
5、在停电检修前段线路上装设接地线,必须用不小于25mm2的软裸铜线先接接地端,后接导体端,应使用绝缘棒或戴绝缘手套操作。
6、在检修开关的上一级开关悬挂“禁止合闸,有人工作”的标示牌和装设遮栏。
7、检修完成后,必须拆除接地线,检查检修设备无误后负责人及工作人员核对工作票后方可送电。